免費論壇 繁體 | 簡體
Sclub交友聊天~加入聊天室當版主
分享
Board logo

標題: 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λv和体积配筋率 [打印本頁]

作者: gutuytrwq    時間: 2013-11-12 04:39     標題: 柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λv和体积配筋率

λV
    fc/fyv 式中
    ρv----柱箍筋加密区箍筋的体积配筋率,按本规范第7.8.3条的规定计算,计算中应扣除重迭部分的箍筋体积;
    fc ---混凝土轴心抗压强度设计值;当强度等级低于C35时,按C35取值;
    fyv ----箍筋及拉筋抗拉强度设计值;
    λV ----最小配箍特征值,按表11.4.17采用。
    2、框支柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其最小配筋特征值应按表11.4.17中的数值增加0.02取用,且体积配筋率不应小于1.5%;
    3、当剪跨比λ≤2时,一、二、三级抗震等级的柱宜采用复合螺旋箍或井字复合箍,其箍筋体积配筋率不应小于1.2%;9度设防烈度时,不应小于1.5%。
    表11.4.17
     柱箍筋加密区的箍筋最小配箍特征值λv
    抗震等级
    箍
    筋  形  式
    轴压比
    ≤0.30
    0.4
    0.5
    0.6
    0.7
    0.8
    0.9
    1.0
    1.05
    一级
    普通箍、复合箍
    0.1
    0.11
    0.13
    0.15
    0.17
    0.20
    0.23
    ---
    ---
    螺旋箍、复合或续复合矩形螺旋箍
    0.08
    0.09
    0.11
    0.13
    0.15
    0.18
    0.21
    ---
    ---
    二级
    普通箍、复合箍
    0.08
    0.09
    0.11
    0.13
    0.15
    0.17
    0.19
    0.22
    0.24
    螺旋箍、复合或续复合矩形螺旋箍
    0.06
    0.07
    0.09
    0.11
    0.13
    0.15
    0.17
    0.20
    0.22
    三级
    普通箍、复合箍
    0.06
    0.07
    0.09
    0.11
    0.13
    0.15
    0.17
    0.20
    0.22
    螺旋箍、复合或续复合矩形螺旋箍
    0.05
    0.06
    0.07
    0.09
    0.11
    0.13
    0.15
    0.18
    0.20
    注:1、普通箍指单个矩形箍筋或单个圆形箍筋;螺旋箍指单个螺旋箍筋;复合箍指由矩形、多边形、圆形箍筋或拉筋组成的箍筋;续复合矩形螺旋箍指全部螺旋箍为同一根钢筋加工成的箍筋;
    1、  复合螺旋箍的体积配筋率时,其中非螺旋箍筋的体积应乘以换算系数0.8;
    2、  对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%;
    3、  混凝土强度等级高于C60时,箍筋宜采用复合箍、复合螺旋箍或续复合矩形螺旋箍;当轴压比不大于0.6时,其加密区的最小配箍特征值宜按表中数值增加0.02;当轴压比大于0.6时,宜按表中数值增加0.03。